变电站哪些时候会发"控制回路断线"信号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 07:50:13
变电站220KV出线"控制回路断线"信号是如何发出的? 哪些情况下会发此信号??

一般是线路保护的TWJ和HWJ的常闭接点串接,发控回断线信号
最有可能产生的原因是控制回路空开跳闸或者是断路器辅助开关接点不到位

开关合闸线圈或分闸线圈烧断时会发"控制回路断线"信号
开关操作时震动,控制回路辅助接点松动,也发"控制回路断线"信号
控制回路中某个接线端子松动时也发"控制回路断线"信号